Un ventilateur en sens inverse envoit l'air dans l'autre sens. Ton histoire d'inversion neutre phase sur du triphasé c'est étrange. En triphasé sur des moteurs le neutre est inutile. Si ton mec a vraiment inversé le neutre et une phase, ton moteur tournait sur deux phases au lieu de trois. À part te dire que ce n'est pas bon, je ne sais pas trop ce que ça peut avoir comme conséquence. Ce qui arrive plus souvent c'est une inversion de phase. Dans ce cas les moteurs triphasés tournent dans le sens inverse. Ok donc tu confirme qu'un ventilateur ne peut pas "aspirer" s'il tourne à l'envers (je pensais que ca pouvait dépendre de la forme des pâles). Donc c'est la merde |
|
|
21/01/2019 11:28
Message
#1882
|
|
expat' crew Groupe : Adhérents CulturePSG Messages : 11,885 Inscrit : 07/02/2009 Lieu : 78 Membre no 770 Tribune : Non précisée |
Ok donc tu confirme qu'un ventilateur ne peut pas "aspirer" s'il tourne à l'envers (je pensais que ca pouvait dépendre de la forme des pâles). Donc c'est la merde Un sens de rotation correspond à un sens du flux d'air. Si il tourne dans l'autre sens, le flux d'air va en sens inverse. À mon avis ton ventilateur est un extracteur, il doit extraire l'air de ton groupe vers l'extérieur, là j'ai l'impression qu'il fait l'inverse, qu'il en voit de l'air à l'intérieur, d' où l'aspiration que tu décrits. |
|
|
21/01/2019 11:31
Message
#1883
|
|
Pilier du forum Groupe : Members Messages : 14,917 Inscrit : 29/12/2008 Membre no 28 Tribune : Non précisée |
Personne n'a des plans dans du carrelage ?
|
|
|
21/01/2019 16:01
Message
#1884
|
|
Débutant Groupe : Members Messages : 1,074 Inscrit : 28/01/2009 Membre no 725 Tribune : Non précisée |
Personne n'a des plans dans du carrelage ? https://www.caro-centre.fr ci tu as la reference et que tu achete bcp de m2. |
|
|
21/01/2019 21:48
Message
#1885
|
|
Membre habitué Groupe : Members Messages : 3,256 Inscrit : 28/11/2009 Membre no 1,337 Tribune : Non précisée |
Un ventilateur en sens inverse envoit l'air dans l'autre sens. Ton histoire d'inversion neutre phase sur du triphasé c'est étrange. En triphasé sur des moteurs le neutre est inutile. Si ton mec a vraiment inversé le neutre et une phase, ton moteur tournait sur deux phases au lieu de trois. À part te dire que ce n'est pas bon, je ne sais pas trop ce que ça peut avoir comme conséquence. Ce qui arrive plus souvent c'est une inversion de phase. Dans ce cas les moteurs triphasés tournent dans le sens inverse. 1 moteur tri qui tourne sur 2 phases perd du couple et peu avoir une intensité plus importante que son max admissible. A la fin il crame. Évidement, ça dépend du couple demandé. 1 départ moteur tri, les protections courantes c'est sectionneur, fusibles aM-porte fusible-relai thermique. Envoi les schémas elec et hydro si tu peux, ça permettra de comprendre l'installation et de t'aider pour voir ce qui merde. Autre point, c'est quoi comme compresseur, il tourne dans le bon sens? |
|
|
21/01/2019 22:28
Message
#1886
|
|
Légende Groupe : Members Messages : 24,165 Inscrit : 30/12/2008 Membre no 42 Tribune : Canapé |
Tu peux trouver facilement un mode d emplois sur le net pour ta telecomande et apres ca ce fait facilement. Faut suivre les etapes. Tu peux avoir besoin de le couper de l alimentation pour commencer. Et pense a veifier la baterie de ta telecomande quand meme ce qui me génait le plus, c'était la réinitilisation du moteur car pour le faire, il faut l'éteindre. Mais comme tous les volets sont connectés au même disjonteur, ça aurait réinitialiser tous les moteurs. Du coup, j'ai débranché le volet au niveau du domino où il était relié. Et voilà. Ensuite, sur le net, j'ai trouvé la procédure pour réétablir les fins de course. -------------------- « Le PSG, c’est autre chose (que le showbiz). C’est le club de l’entrain. Un vrai club populaire à mes yeux. Le club unique d’une ville immense. [...] L’histoire du PSG a toujours suivi un scénario époustouflant, plein de rebondissements. On peut l’aimer ou pas ; la réalité, c’est que ce club respire la vie. »
|
|
|
02/02/2019 16:56
Message
#1887
|
|
Membre accro Groupe : Members Messages : 5,704 Inscrit : 22/01/2009 Membre no 679 Tribune : Non précisée |
J'ai un problème avec un compteur en triphasé, il n'arrête pas de sauter au compteur EDF (compteur linky), ça marque " manque puissance " dessus. A priori les 3 phases étaient mal équilibré.
Jai donc essaye de rééquilibrer tous ça (j'ai remarqué direct qu'il y a une phase qui disjoncté, en faisant fonctionner seulement 3 radiateur dont la puissance cumulé est de 4500w et il y avait la plaque à induction qui fonctionnait). Mon tableau donne ça : 1ere phase : 1 radiateur de 1000w + 1 radiateur de 1500w + la plaque de cuisson 2eme phase : 1 radiateur de 2000w + le four + tous le circuit de lampe 3eme phase : 1 radiateur de 2000w + le frigo + le ballon + plusieurs prises. A savoir que l'installation saute quand je met en route les radiateurs, la plaque et le four. Le compteur est à 30A, est ce que c'est 30A sur chaque phase ? Est ce que ça vaudrait le coup de monter à 45A ? Le problème pourrait être autre qu'une histoire de puissance ? À savoir que l'installation est assez vieille (exemple : il n'y a pas de différentielle). -------------------- RPA rulezzz
Chapitre 1 " emportement " |
|
|
02/02/2019 18:30
Message
#1888
|
|
expat' crew Groupe : Adhérents CulturePSG Messages : 11,885 Inscrit : 07/02/2009 Lieu : 78 Membre no 770 Tribune : Non précisée |
J'ai un problème avec un compteur en triphasé, il n'arrête pas de sauter au compteur EDF (compteur linky), ça marque " manque puissance " dessus. A priori les 3 phases étaient mal équilibré. Jai donc essaye de rééquilibrer tous ça (j'ai remarqué direct qu'il y a une phase qui disjoncté, en faisant fonctionner seulement 3 radiateur dont la puissance cumulé est de 4500w et il y avait la plaque à induction qui fonctionnait). Mon tableau donne ça : 1ere phase : 1 radiateur de 1000w + 1 radiateur de 1500w + la plaque de cuisson 2eme phase : 1 radiateur de 2000w + le four + tous le circuit de lampe 3eme phase : 1 radiateur de 2000w + le frigo + le ballon + plusieurs prises. A savoir que l'installation saute quand je met en route les radiateurs, la plaque et le four. Le compteur est à 30A, est ce que c'est 30A sur chaque phase ? Est ce que ça vaudrait le coup de monter à 45A ? Le problème pourrait être autre qu'une histoire de puissance ? À savoir que l'installation est assez vieille (exemple : il n'y a pas de différentielle). Ton contrat c'est combien de kva ? Tu divises par trois, ça te donne par phases. Sinon tu as combien de différentiels ? Car toutes les lampes sur un seul circuit c'est hors norme. |
|
|
02/02/2019 18:37
Message
#1889
|
|
Membre accro Groupe : Members Messages : 5,704 Inscrit : 22/01/2009 Membre no 679 Tribune : Non précisée |
Le tableau n'est pas au norme ça c'est clair. Il a juste un interdiff pour les radiateurs, sinon il n'y en a pas.
Le contrat c'est un 30A soit un 6 KvA. Du coup ça fait 2 KvA par phase ? -------------------- RPA rulezzz
Chapitre 1 " emportement " |
|
|
02/02/2019 18:44
Message
#1890
|
|
expat' crew Groupe : Adhérents CulturePSG Messages : 11,885 Inscrit : 07/02/2009 Lieu : 78 Membre no 770 Tribune : Non précisée |
Le tableau n'est pas au norme ça c'est clair. Il a juste un interdiff pour les radiateurs, sinon il n'y en a pas. Le contrat c'est un 30A soit un 6 KvA. Du coup ça fait 2 KvA par phase ? Oui... Mais ça paraît bizarre, je ne pensais pas que EDF vendait des contrat tri si basse puissance. |
|
|
02/02/2019 18:51
Message
#1891
|
|
Membre accro Groupe : Members Messages : 5,704 Inscrit : 22/01/2009 Membre no 679 Tribune : Non précisée |
En gros j'aide un pote qui loue une maison. Il l'a acheté l'année dernière et EDF lui a mis le compteur à 3 KvA. Quand les locataires sont rentré ça n'arrêté de sauter du coup ils sont passé à 6 KvA maos edf leur a dit que c était suffisant... pourtant la maison fait 110m carré et il y a un chauffage électrique. Tu confirme que c'est trop juste ?
-------------------- RPA rulezzz
Chapitre 1 " emportement " |
|
|
02/02/2019 18:52
Message
#1892
|
|
expat' crew Groupe : Adhérents CulturePSG Messages : 11,885 Inscrit : 07/02/2009 Lieu : 78 Membre no 770 Tribune : Non précisée |
En gros j'aide un pote qui loue une maison. Il l'a acheté l'année dernière et EDF lui a mis le compteur à 3 KvA. Quand les locataires sont rentré ça n'arrêté de sauter du coup ils sont passé à 6 KvA maos edf leur a dit que c était suffisant... pourtant la maison fait 110m carré et il y a un chauffage électrique. Tu confirme que c'est trop juste ? Dans ce cas tu parles par phases. Ça peut être juste, sauf que le niveau au dessus (8kva/par phases, 24 au total) c'est 200€ d'abi en plus par an. |
|
|
02/02/2019 18:57
Message
#1893
|
|
Membre accro Groupe : Members Messages : 5,704 Inscrit : 22/01/2009 Membre no 679 Tribune : Non précisée |
Dans ce cas tu parles par phases. Ça peut être juste, sauf que le niveau au dessus (8kva/par phases, 24 au total) c'est 200€ d'abi en plus par an. 200€ en plus ? Parce que c'est du triphasé ? Sinon tu verrais un autre problème autre que ça ? Merci pour ton aide en tous cas -------------------- RPA rulezzz
Chapitre 1 " emportement " |
|
|
02/02/2019 19:01
Message
#1894
|
|
expat' crew Groupe : Adhérents CulturePSG Messages : 11,885 Inscrit : 07/02/2009 Lieu : 78 Membre no 770 Tribune : Non précisée |
200€ en plus ? Parce que c'est du triphasé ? Sinon tu verrais un autre problème autre que ça ? Merci pour ton aide en tous cas tu passes de 18 à 24kva, donc c'est comme ça, sure pour limiter les grosses installations. Il y a des différentiels ? Disjoncteurs ou fusible ? Sans les radiateurs ça marche ? En fait un court circuit aurait peut être le même symptôme, je ne sais pas ce que le linky indiquerait |
|
|
02/02/2019 19:09
Message
#1895
|
|
Membre accro Groupe : Members Messages : 5,704 Inscrit : 22/01/2009 Membre no 679 Tribune : Non précisée |
tu passes de 18 à 24kva, donc c'est comme ça, sure pour limiter les grosses installations. Il y a des différentiels ? Disjoncteurs ou fusible ? Sans les radiateurs ça marche ? En fait un court circuit aurait peut être le même symptôme, je ne sais pas ce que le linky indiquerait C'est des fusible et il n'y a pas de différentiels, sauf sur la partie des radiateurs électriques. Sur le compteur edf il y a écrit 30A donc 6kVA, tes sur que c'est pour chaque phase ? Ca me parait énorme du coup... Je pense que le mieux est de repartir en monophasé... Édit : on est sur une piste, la plaque étant branché sur une phase pomperai trop d un coup, surtout avec la fonction boost. Merci à guiclay -------------------- RPA rulezzz
Chapitre 1 " emportement " |
|
|
03/02/2019 01:36
Message
#1896
|
|
expat' crew Groupe : Adhérents CulturePSG Messages : 11,885 Inscrit : 07/02/2009 Lieu : 78 Membre no 770 Tribune : Non précisée |
C'est des fusible et il n'y a pas de différentiels, sauf sur la partie des radiateurs électriques. Sur le compteur edf il y a écrit 30A donc 6kVA, tes sur que c'est pour chaque phase ? Ca me parait énorme du coup... Je pense que le mieux est de repartir en monophasé... Édit : on est sur une piste, la plaque étant branché sur une phase pomperai trop d un coup, surtout avec la fonction boost. Merci à guiclay Quand tu auras terminé, je veux bien savoir si c'était ça. |
|
|
09/02/2019 15:06
Message
#1897
|
|
Je te vois le rouciste ! Groupe : Members Messages : 9,434 Inscrit : 09/01/2009 Lieu : Boulogne Membre no 157 Tribune : Canapé |
J'ai une question dont je pense déjà avoir la réponse mais qui ne me convient pas, je vais donc la poser ici, sachant que vos réponses ne me conviendront pas non plus
Je viens de faire l'acquisition d'un réfrigérateur américain (une opportounité comme dirait Léonardo), mais rien n'est vraiment pensé pour dans la cuisine et en particulier mon problème du jour : l'arrivée d'eau pour le distributeur de glaçons. Je dispose d'un double robinet auquel sont déjà raccordés le lave-vaisselle et le lave-linge, ce dernier avec une rallonge de 3m. Question : Pensez vous que je puisse ajouter un dédoubleur (en Y, classique) après cette rallonge pour y mettre le tuyau pour le frigo sur 4 ou 5m ? A chaque utilisation du lave-linge risque-t-il d'y avoir une grosse perte de pression, cela peut-il poser problème ? Putain en me relisant on dirait une question de l'invité mais tant pis j'assume |
|
|
09/02/2019 15:27
Message
#1898
|
|
expat' crew Groupe : Adhérents CulturePSG Messages : 11,885 Inscrit : 07/02/2009 Lieu : 78 Membre no 770 Tribune : Non précisée |
Question : Pensez vous que je puisse ajouter un dédoubleur (en Y, classique) après cette rallonge pour y mettre le tuyau pour le frigo sur 4 ou 5m ? A chaque utilisation du lave-linge risque-t-il d'y avoir une grosse perte de pression, cela peut-il poser problème ? Oui. Et oui, il y aura une perte de pression, mais pourquoi ça pose ait problème ? |
|
|
09/02/2019 15:28
Message
#1899
|
|
Membre accro Groupe : Members Messages : 9,236 Inscrit : 19/11/2009 Lieu : Valenciennes Membre no 1,319 Tribune : Canapé |
Perso j'attendrai quand même l'avis de l'invité.
|
|
|
09/02/2019 15:54
Message
#1900
|
|
Membre habitué Groupe : Members Messages : 2,271 Inscrit : 02/02/2018 Membre no 11,796 Tribune : Non précisée |
|
|
|